本文就以筆者遇到的渦輪蝶閥與PP-R管線連接存在的問題為例,進行簡要說明。 1.問題及現象 2010年10月,我單位在更換室外給水管線時,干線采用1.6MPaPP-RΦ160×17.9管,樓前支線采用1.6MPaPP-RΦ90×10.1管,替代原來腐蝕嚴重的鋼管線,為12棟居民樓提供生活用水,其中有6棟居民樓給水干線采用一個渦輪蝶閥進行區域控制。管線沖洗、試壓合格后,開始正常給水時,發現此6棟居民樓的給水壓力比原來小了很多,給居民生活帶來了很大的不便。 2.查找原因 首先,查找設計原因。我們及時與設計院取得聯系,設計院設計者,經過縝密的計算和現場實地考察,反復論證后,證明設計沒有問題。 再查找施工原因,經過正常的管線沖洗,能保證施工過程中,管線里面沒有發生堵塞,壓力試驗結果也正常。 然后我們懷疑是PP-RΦ160、PP-RΦ90管線在施工中,接口處的熱熔遺留物太多,導致管線管徑變小,形成瓶頸。經過對個別居民樓樓前支線法蘭連接處進行觀察,未發現有太多熱熔遺留物,不至于使管線熱熔接口形成瓶頸。 經過設計原因、施工原因查找后,我們懷疑是材料設備原因。 首先,針對部分居民樓給水壓力小的問題,與小區中心給水泵房聯系后,證實給水壓力無異常;然后,我們對PP-RΦ160×17.9給水管線上的渦輪蝶閥(D371X-16DN150)產生懷疑。雖然其外部指示標志為最大開啟狀態,但內部是否真正完全打開呢?隨即卸下渦輪蝶閥,發現蝶板只開啟到最大值的1/3,并且與其連接的PP-R管線端面及內壁均有被擠壓損壞的痕跡。 對此處渦輪蝶閥兩側各加裝一個軟連接,另更換一新蝶閥后,全部居民樓水壓正常。 3.原因分析 造成故障的原因是多方面的,除了施工管理者、施工隊伍技術人員施工經驗少以外,主要就是材料設備原因。 (1)現有國標PP-RΦ160給水、供暖管線規格型號與蝶閥規格型號不匹配。PP-R給水、供暖管線規格型號采用外徑×厚度的表示方法,而蝶閥等閥門則采用公稱直徑的表示方法。
以PP-RΦ160管線為例,對于1.25MPaΦ160×14.6,1.6MPaΦ160×17.9,2.0MPaΦ160×21.9管線,由于其管線壁厚過大,阻礙了蝶閥蝶板的正常開啟(圖1)。按照一般的施工方法,蝶閥只能開啟1/3左右,或者完全不能打開。 (2)施工不規范。后來證實,在我單位給水干線實際施工過程中,施工隊伍把渦輪蝶閥的渦輪用力強行扭轉,使其表面的指示標志,指向最大開啟狀態,而渦輪蝶閥內部蝶板并沒有相應開啟,導致渦輪蝶閥損壞。 4.對策 根據多年現場施工經驗,對于PP-R其他小管徑的管線,在實際施工過程中,也可能遇到蝶閥蝶板打不開的現象。因此,在進行PP-R管線施工中,為了能夠使施工達到預期效果,建議使用閘閥進行控制,如果確需使用蝶閥,建議采用如下幾種方法。 (1)在蝶閥兩側各加裝一小段經過防腐處理的鋼管線,讓鋼管線與蝶閥通過法蘭連接。鋼管線容易腐蝕,操作不便,成本適中。 (2)在蝶閥兩側各加裝一個軟連接,一則緩解PPR給水管線產生的熱膨脹應力對管線及其附件產生的危害,二則可以使蝶閥正常開啟。軟連接操作方便,經久耐用,不易腐蝕,成本稍高。 (3)在蝶閥兩側加裝墊片組。先將10片左右相應規格的墊片,用生料帶等細柔之物將墊片纏繞在一起,形成一個整體;用此方法制作兩個大墊片組。將大墊片組分別放在蝶閥與PP-RΦ160管線法蘭連接件之間,緊固螺栓,完成蝶閥安裝施工。墊片組容易操作,成本最低。 另外,其他PP-R小管徑管線施工過程中,如果使用蝶閥,在安裝蝶閥的時候,要先將蝶閥開啟到最大開啟狀態,待安裝完畢后,再將蝶閥關閉,最后,開啟到最大開啟狀態,以保證施工順利進行和蝶閥正常使用。